主题:关于冷库板的安装工艺

发表于2017-03-26
标签:地板 高度 工艺 安装 深度验房 

深度验房师为您讲解:

1、墙板的安装应从拐角处开始安装。按照排板图,将需要安装的拐角处两张板运至安


装地点,根据板梁高度及固定蘑菇头尼龙螺栓的角铁件型号,在板宽中间相应标高位置钻


一个孔,钻孔时电钻应同板面垂直,孔内穿上蘑菇头尼龙螺栓(尼龙螺栓栓体及蘑菇头内


应打上密封膏),套上角铁件拧紧,拧紧程度以使库板板面尼龙螺栓处稍有凹陷为宜。立


墙板时,应在与库板接触的地板槽处垫上泡沫等软性材料,防止损坏库板,两张拐角处墙


板从板地板槽中立起之后,应及时根据放线位置调整墙板平面位置以及库板的垂直度,并


校核墙板顶标高是否正确(直始至终都需校核)。墙板位置正确无误后,将角铁件焊在板


梁上,固定好内外包角(包角板两边内侧同库板接触处打一道密封膏)。在焊接角铁件时


,应将库板角铁件处用遮挡物遮住,防止电弧焊时电焊的高温烤伤库板及焊渣飞溅到库板


上。

 

2、拐角处的两块墙板安装完毕后,开始沿拐角的走向安装下一张墙板。下一张墙板


安装前应在地面上将库板凸槽或凹槽内打两道白色密封膏(密封膏应打在库板凸槽或凹槽


的拐角处),打在凸槽或凹槽内的密封膏膏体应有一定的高度,还应密实连续均匀,安装


方法同第一张墙板相同。

 

3、两库板之间先用锤子击打垫在聚氨酯库板上的方木,使板与板之间紧密靠拢。墙


板与墙板之间用两套连接件楔紧,两套连接件分别固定在墙板与墙板缝隙的上外侧及下内


侧,下内侧的连接件应尽量靠下,以便后浇混凝土能将连接件盖住。板与板的缝隙用连接


件楔紧后应保持在3mm宽左右,如不符核要求,将板拆下,修整板边,然后重新安装使之


板缝符合要求。固定连接件时,要注意将一套连接件的两个部件分别固定在凸凹两张库板


的边缘,用φ5X13的铆钉固定,连接件的距离以能拉紧两库板为宜。楔紧楔铁时,锤子与


楔铁保持垂直,避免碰伤库板,上下部位的楔铁应同时楔紧,用铆钉固定好楔铁。